Elektrizität

  • An das 230V Netz sollen gleichzeitig Lampen mit Gesamtwiderstand von 160 Ohm, ein Bügeleisen mit 1kW Leistung und ein Fön mit 900W angeschlossen werden.


    Wirrd die 10 Ampere-Sicherung überlastet?


    Bitte um Hilfe und danke im vorraus!!! :rolleyes:

  • 1. siehe bei deinen anderen Post.


    Zu der Aufgabe.


    Als erstes sollte man sich im Klaren sein wie die Elemente verschaltet sind (Stromlaufplan).


    So du hast also eine Wechselstromquelle die eine Spannung von 230V erzeugt. Diese Spannung liegt über die Sicherung und in Reihe dazu die 3 Verbraucher (Föhn usw.). Die Verbraucher (einfachherhalber als Widerstände zubetrachten) sind Parallel geschaltet. Und da über die Sicherung sogut wie kein Spannungsabfall auftritt (sehr kleiner Widerstand) liegt über jedem Verbraucher eine spannung von 230V an.


    Nun musst du die Einzelströme die durch die einzelnen Verbraucher fließen berechnen (R=U/I bzw P = U * I).


    Zusammen ergeben sie den Strom durch die Sicherung.


    Isicherung = Ilampen + Iföhn + Ibügeleisen


    Wenn du noch fragen hast meld dich bitte